裕国冷冻冷藏股份有限公司至今有近三十年发展历史,总部位于台中市。2006年始投入低温仓储经营,在台湾的台中、台北、高雄、和南投地区共有七座低温仓储中心,总仓储面积达到13000平方米,是台湾最大的低温仓储公司,裕国公司也是台湾唯一一家冷链物流上市公司。
裕国台北低温仓储中心是台湾第一座全自动化冷库,2000年6月投入使用,总投资10亿台币。台北低温仓储中心为区域配送型冷库,服务台北市部分区域约150家客户(以企业及冷冻食品经销商客户为主),冷库高度为33.5米,操作人员12名,冷藏商品周转期为20-30天,冷冻商品周转期为75天左右,低温仓储中心操作功能区域共分为冷冻、冷藏、流通加工、进出货四部分区域,冷库制冷系统采用了日本MYCOM的压缩机组(烟台冰轮的产品已进入台湾市场,并应用到裕国公司市北物流中心项目中)。
冷冻部分:自动化仓储是整个中心的主体,共计储位7000板(其中储位高度分2.5米、2.1米、及1.7米),为客户提供针对进出口货物的储存及配送服务。
冷藏部分:库房采用统仓设计,三层货架存取货物,自B1~2F共五个区域,分为0~5度及8~12度两层温区,合计可存放650板货物量,各区库温可以单独设定满足不同客户需求。流通加工部分:分一般作业(贴标、喷印、热收缩、装盒组装等)及包装作业(费分装及重工为主)二个区域,全区温度控制在10~12度,靠近冷冻冷藏区域方便作业。进出货区:分布在B1~1F,共有12个月台配置,适合各式货车停靠,进出货区域全年保持5~10度温控。
全自动化冷库在我国应用时间较晚,随着我国冷链物流行业的快速发展,冷库的建设规模逐年提高,自动化冷库也逐步被人们认识和了解,但在自动化冷库如何选用上,企业普遍存有疑虑。裕国公司台北低温仓储中心的自动化冷库已运营了近15年,中心的负责人详细的向代表团一行介绍了自动化冷库投资、建设、管理、运营陈本、维护等方面的情况,并热情的回答了来访企业提出的疑问。通过这次参观交流,让代表团企业对自动化冷库的应用有了更深入了解。
自动化冷库的优势:1、单位占地面积储存容量高,国内目前建设中的自动化立体冷库高度已超过40米。2、冷库操作人员少,由于冷库自动化程度高,大大减少了冷库作业人员。3、制冷系统耗电量低,由于自动化冷库无叉车或人员进出库作业,商品进出库的窗口很小,有利于减小库内外热量交换。
但自动化冷库同时也存在一些不足:1、前期投资高;自动化冷库的运行部件长期处于低温环境下工作,对技术要求高,尤其是堆垛机和自控元器件。2、设备维护保养费用高;由于自动化冷库实现库内无人操作,设备的安全稳定运行尤其重要,一旦出现故障将极大影响货物进出操作,每年定期的维护保养工作是必须的,费用远高于非自动化冷库。3、货物存储整进整出,无法实现库内分拣作业;自动化冷库更适合存储大批量、少品类的货物,对进库货物的包装、标签等有一定要求。
冷库根据功能的不同分为很多类型,无论自动化冷库还是非自动化冷库,它都是为冷链营运服务的设施(或工具),在投资建设冷库前,企业应该首先清楚自己冷链仓储的业务类型、操作模式,这样才能建造出一座真正适合自己的冷库。
中物联冷链委研究院介绍
北京中冷联冷链物流研究院是由中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会在北京组建成立,拥有数十名冷链行业中外资深专家。负责为企业提供专业的冷链物流项目可研及发展规划、冷链供应链管理咨询、冷链物流项目工程技术顾问、冷链物流园区规划设计、冷链人才培训等服务。同时参与中物联冷链委的政策研究、行业调研、数据统计等基础研究工作。