今冬采暖季已经过了近半个月了,您的暖气热吗?在近几日晚报问暖热线接到的市民电话中,反映家中暖气不热的问题依旧较集中。

  记者对市民反映的相关问题进行了整理、汇总,看看这里是否有您需要的答案。

  暖气不热有哪些原因?应向谁反映?

  陈女士是涧西区一个小区的业主。该小区今冬首次供暖,好多天过去了,她始终对家里的温度不太满意,她想知道暖气不热有哪些原因,应该向谁反映。此外,洛龙区的马先生和李先生也有类似疑问。

  ●洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司):

  根据经验,暖气不热多与用户二次网、户内设施建设质量和小区物业管理质量有关。常见情况有:管网材料质量差,跑冒滴漏现象严重,故障频频出现;供暖管道未进行防腐保温处理、降低设计标准使用落后的工艺进行建设、材料选用不当等,造成室外热量损耗加大;物业间歇性运行热交换设施;供暖管道安装后对换热设备不进行冲洗,对管道除污器不经常清理,导致管网堵塞严重。

  ●洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(以下简称新区热力分公司):

  若家中暖气不热,应向用户所在小区物业管理部门反映,先由物业管理部门查明原因,属用户产权范围内供暖设施不合格造成的,由产权单位或委托管理单位负责维修或调节;属供暖企业管理范围内的,由供暖企业解决。

  供暖初期,当部分暖气片或个别管道不热时,用什么方法进行调试?

  葛先生是西工区一个小区物业公司的工作人员。自今冬供暖以来,来物业公司反映暖气不热的业主不少,他想通过晚报,请供暖企业的技术人员讲讲,当部分暖气片或个别管道不热时用什么方法进行调试。

  ●市热力公司:

  水流畅通是保证供暖的首要条件,在供暖初期,供暖中断并重新启动时会出现气堵。现介绍几种常见的放气装置。

  1.集气罐(在顶层卫生间或楼梯间):家中设有集气罐的用户,应在供暖开始或供暖因故障中断并重新启动时,打开集气罐引出阀门进行排气,直至有水流出。

  2.自动放气阀(在整个供暖系统的最高点,也就是顶楼):当用户发现自动放气阀失灵时,应立即请专业人员进行维修、更换。切记不得在自动放气阀排气时,在其上方覆盖塑料布等物品,以免影响排气效果,应把排气管引至室外。

  3.手动排气阀(一般在暖气片的后部):用户可利用散热器一端的手动排气阀进行排气。在排气时,轻轻拧松手动排气阀,听到排气声立即停止扭动,见有稳定水流就可将排气阀轻轻拧紧。如果不小心把排气阀拧断了也不要惊慌,马上找一根木筷削尖,将木筷一头插入孔中,避免大量漏水,再找专业人员进行维修。

  系统排气后,若家中暖气还是不热,应请专业人员查明原因,切不可把排气装置当作泄水阀盲目排水。

  闲置房屋的采暖费该由谁承担?

  市民刘先生准备在洛龙区一个小区租一套房。在租房前,他想知道,闲置房屋的采暖费应该由谁承担。

  ●新区热力分公司:

  闲置房屋的采暖费由房屋所有权人承担。凡参加集中供暖的用户因迁移等原因导致供暖设施的产权人、使用人或承租人发生变更的,变更时双方均应到相关单位办理供暖关系变更手续,缴清往年的采暖费。上述手续不办理的,由原采暖用户继续承担采暖费。